A320-Pilot Captain
Anmeldungsdatum: 08.11.2010 Beiträge: 209
|
Verfasst am: Fr Sep 30, 2011 3:13 pm Titel: Aufgabe: Quarz-Heizstrahler |
|
|
Hallo,
bei folgender Aufgabe, komme ich leider nicht auf die richtige Lösung, aber vielleicht kann mir ja einer von euch helfen:
Ein Quarz-Heizstrahler (P=1000W) ist über eine Kabeltrommel mit 50,0m Kupferleitung (A=1,5mm²; spezifischer Widerstand = 0,0176mü Ohm * m) an die Netzspannung 230V angeschlossen. berechnen Sie die in der Verlängerungsleitung bei 4-stündigem Betrieb des Strahlers entstehende Wärmeenergie.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen! |
|
Nach oben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schienenschreck Moderator
Anmeldungsdatum: 01.09.2008 Beiträge: 3247 Wohnort: ZZ9 Plural Z Alpha |
Verfasst am: Fr Sep 30, 2011 6:21 pm Titel: Re: Aufgabe: Quarz-Heizstrahler |
|
|
A320-Pilot hat folgendes geschrieben: | Ein Quarz-Heizstrahler (P=1000W) ist über eine Kabeltrommel mit 50,0m Kupferleitung (A=1,5mm²; spezifischer Widerstand = 0,0176mü Ohm * m) an die Netzspannung 230V angeschlossen. berechnen Sie die in der Verlängerungsleitung bei 4-stündigem Betrieb des Strahlers entstehende Wärmeenergie. |
R_Kabel = ρl/A
l = 50 m
ρ = 17.6 * 1E-9 Ωm
A = 1.5 * 1E-6 m²
R_Kabel = (17.6 * 1E-9 Ωm * 50 m) / (1.5 * 1E-6 m²) = 587 mΩ
R_Heiz = (U²/P_Heiz) = (230 V)² / (1000 VA) = 52.9 V/A = 52.9 Ω
I = U / (R_Heiz + R_Kabel) = 230 V / (53.487 V/A) = 4.3 A
P_Kabel = I² * R_Kabel = (4.3 A)² * 587 * 1E-3 V/A = 10.9 VA = 10.9 W
Deshalb soll man die Kabeltrommel ausrollen, wenn man solche Lasten anhängt.
E_Kabel = P * t = 10.9 W * 4 h = 43.6 Wh = 0.0436 kWh _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki
Zuletzt bearbeitet von Schienenschreck am Fr Sep 30, 2011 10:58 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
|
Nach oben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thermikus Captain
Anmeldungsdatum: 01.08.2008 Beiträge: 109
|
Verfasst am: Fr Sep 30, 2011 7:05 pm Titel: |
|
|
Bitte einmal eine realistische Einschätzung von BU-Absolventen, kommen Aufgaben dieser Kategorie ebenfalls im Test vor? |
|
Nach oben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Airseb Captain
Anmeldungsdatum: 23.06.2011 Beiträge: 110
|
Verfasst am: Fr Sep 30, 2011 7:22 pm Titel: |
|
|
nein.
Aber die einzelnen Formeln würd ich lernen^^ |
|
Nach oben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A320-Pilot Captain
Anmeldungsdatum: 08.11.2010 Beiträge: 209
|
Verfasst am: Fr Sep 30, 2011 8:40 pm Titel: |
|
|
@Schienenschreck:
dankeschön für die Antwort!
Im Buch ist als Lösung jedoch 306 kJ angegeben!?
Fehler vom Buch? |
|
Nach oben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schienenschreck Moderator
Anmeldungsdatum: 01.09.2008 Beiträge: 3247 Wohnort: ZZ9 Plural Z Alpha |
Verfasst am: Fr Sep 30, 2011 10:53 pm Titel: |
|
|
Habe einmal statt zu multiplizieren dividiert. Ist oben nun korrigiert.
A320-Pilot hat folgendes geschrieben: | Im Buch ist als Lösung jedoch 306 kJ angegeben!? |
Bei mir wären das 0.0436 kWh * 3600 (s/h) = 157 kWs = 157 kJ
A320-Pilot hat folgendes geschrieben: | Fehler vom Buch? |
Weiß ich natürlich nicht. Wenn sie mit 50 m Leitungsweg die drei Litzen im Kabel meinen, muss man das noch wegen des Hin- und Rückflusses verdoppeln - dann würde das Ergebnis ungefähr stimmig sein. Ich ging wohl davon aus, dass die Kabeltrommel 25 m Kabel hat, also schon der Hin- und Rückweg einberechnet wurde ("Kupferleitung"). _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
|
Nach oben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A320-Pilot Captain
Anmeldungsdatum: 08.11.2010 Beiträge: 209
|
Verfasst am: Sa Okt 01, 2011 8:46 am Titel: |
|
|
ok danke!
die aufgabe war dann wohl doch etwas mehr tricky als ich anfangs gedacht habe. |
|
Nach oben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
|
|
|